  Synovus是一家金融服务公司,旗下拥有30个位于美国东南部的银行、信托经纪公司和抵押贷款公司,以及信用卡/借记卡业务公司。 Synovus拥有290亿美元的资产,为乔治亚州、阿拉巴马州、南卡罗来纳州、佛罗里达州和田纳西州的客户提供银行、投资和抵押服务。该公司最近在哥伦布建立了一个新的核心业务数据中心来处理其电子银行、电信和ATM交易,并选择了MTU的紧急备用发电机组,以防止在电网停运时发生服务中断或数据丢失而造成不必要的损失。

  Synovus设施维护协调员Charlie Whipkey 表示:“我们选择MTU发电机组的原因之一是这些发电机可以在7.5秒内启动并能够满负荷运转。”

  “虽然Synovus还有其他场外设施用于数据存储备份和灾难恢复,但这个哥伦布的设施是我们所有银行业务的主要数据中心,” Synovus设施维护协调员Charlie Whipkey说道, “每当Synovus的客户使用我们的银行卡进行支付交易、或者在我们的ATM以及数百家分行中的任何一家开展业务时,相关数据处理都会由这个数据中心运行。 网络运营中心每天24小时有人值守,并与我们的网络进行持续的数据通信以保证业务交易的顺利进行。”

  Whipkey还解释道,Synovus新建的50,000平方英尺的数据中心旨在满足未来可观的增长需求。目前的服务器仅占用可用空间的三分之一,但大多数基础设施已经安装在底层地板中,以便以最小的构造空间和运营成本进行扩展。

  

  冗余是一个关键的设计因素

  与大多数任务关键型设施一样,Synovus数据中心使用多层冗余来防止服务或数据丢失。Whipkey解释说,从服务器机柜开始,每个机柜都有两个电源;它们依次由主电网和备用电网,外加一个飞轮储能UPS系统支持。最后一道防线是应急电源系统,由两台并机运行的2,250 kW MTU柴油发电机组组成。

  “Synovus有一个相当独特的备用系统,因为我们使用配备了飞轮储能UPS系统。考虑到酸性电池对环境的影响,我们希望摆脱电池供电的UPS系统。同时,我们也希望避免化学电池的保养问题,” Whipkey解释道,“飞轮储能UPS系统能在停电后为我们提供大约25秒的电力供应,因此我们需要可在8秒或更短时间内启动和承担负荷的紧急备用发电机。”

  从设计理念的角度,所有关键组件中实现N + 1冗余是符合常规的,Synovus数据中心也不例外。目前,该设施的总电力负荷约为500千瓦,仅为两个备用发电机组总容量的10%。这意味着即使电力负荷随着时间的推移增长了500%,设施仍然会有一个完全冗余的发电机组,当另一个设备没有启动时,它也可以提供足够的电力。Whipkey同时表示,即使在不久的将来,业务的扩张使设施的负荷增长大大超过该水平,数据中心也已经做好了第三个机房,发电机组以及转换开关的空间规划。

  电源中断时的处理方式

  如果公共电网供应中断,设施的控制系统将首先尝试切换到备用公共电网。如果第二个备用公共电网也已关闭,UPS系统会负担起建筑物的核心部分的负载(空调制冷机除外)。在停电的第一秒内,信号进入使发电机组启动;应急发电机在8秒内对重要负载供电。几秒钟后,其他不太关键的需求,例如冷却器,也会由发电机组供电。为确保启动可靠性,发电机组配备了最先进的MTU DGC-2020数字控制系统,可精确控制发动机和交流发电机的性能。到目前为止,这些设备在两年多的运作中没有出现过一次启动故障。

  即使供电恢复,Synovus还是会谨慎的将负载切回公共电网。Whipkey说,“由于数据中心的重要性,当正常的供电恢复时,我们不会让系统自动转回公共电网。我们选择手动转换,因为我们希望确保一切正常。在我们按下转移按钮之前,操作员必须对建筑、发电机组和断路器的位置进行物理检查,并确保飞轮重新储能。”

  维护是保证可靠性的重要因素

  电力系统的可靠性始于良好的设备,但Synovus认识到持续的维护也起着至关重要的作用。定期检测和维护发电机组、断路器和转换开关是必不可少的,并且Whipkey遵循着一个精确的时间表。 “每个星期一,发电机都会进行大约30分钟的检测,这个时长足够让它们达到工作温度。然后,每月一次,两台发电机都启动并运行一小时,负荷整个建筑所需,完全脱离电网。并机开关设备是一个封闭式过渡系统,可以实现从公用设施到发电机组的良好平稳切换。

  Whipkey表示,数据中心的备用电源系统还具有各种负载管理功能,并且由Georgia Power认定为实时定价(RTP)客户。为了符合公用事业RTP计划下的降低电费的要求,数据中心必须证明备用发电机可以保证整个设施脱离电网运行四小时。然而,由于目前柴油燃料成本高,公用电网并未要求其RTP客户减少电网负荷,因为这可能会造成经济困难。

  随着电子银行、ATM和银行卡等电子金融交易日益增加,Synovus越来越依赖其中央数据中心以及其可靠的电力供应。Whipkey表示,该公司的哥伦布数据中心能满足未来10 - 15年的预期增长。与此同时,Synovus会持续借助其MTU备用发电机来保证其系统安全并让客户满意。

  关注“mtu解决方案”微信公.众号,了解更多精彩内容!

  

  扫码下方二维码关注“mtu解决方案”微信公.众号

  

回复

使用道具 举报

ahome_bigavatar:guest
ahome_bigavatar:welcomelogin
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|评论网 ( 浙ICP备2014019847号 )

GMT+8, 2024-11-22 08:56 , Processed in 0.418260 second(s), 26 queries .

法律声明:本站所有新闻评论,未经许可,不得转载或镜像,违者将追究其法律责任。 X3.4 & 评论网

© 2006-2013 评论网版权所有 All Rights Reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表